fusible de converto

fusible de converto

Messagepar tapikiroul » 01 AMvMar, 09 Oct 2012 00:19:38 +000019Mardi 2009 041240

Salut a tous,voila je viens de recevoir un cotek 1000w pur sinus(sk-1000-212) et dans l'manuel y disent que le cablage:2 mm2 et le fusible de protection :150A, alors là ch'ai pô ou je vais trouver c'bazard! déjà que moi je pensais mettre un cable de démarrage coupé en 2 et avec les pinces pour le branchement batterie,connecté au converto .Ceux qui ont le même,qu'est ce que vous avez mis en guise de protection? ou peut-être rien?Là je cale parce que 1000/12 =83A donc un fusible de 100A suffirait non? et le fil de 2 mm² là c'est un poil ledje non? Enfin si vous voyez une alternative je veux bien car là je me vois pas à la recherche d' un fusible de 150A ...A+
Avatar de l’utilisateur
tapikiroul
fourgon
fourgon
 
Messages: 241
Inscrit le: 01 PMvLun, 05 Juil 2010 20:34:37 +000034Lundi 2009 040840
Localisation: Thiviers 24800

Re: fusible de converto

Messagepar matclem » 01 AMvMar, 09 Oct 2012 05:27:51 +000027Mardi 2009 040540

slt,
il te fau, un mega fuse 150 amp et le porte mega fuse,
Si jamai , tu trouv pas, dit moi ;)
La vie est un passage , la mort est definitive, alors profite de ta vie mon pote,,,
(dedicace a ceux qui on pas u le temp)
Avatar de l’utilisateur
matclem
convoi exceptionnel
convoi exceptionnel
 
Messages: 2509
Inscrit le: 01 PMvVen, 30 Oct 2009 17:02:33 +000002Vendredi 2009 040540
Localisation: Dans la france

Re: fusible de converto

Messagepar delta9xxx » 01 AMvMar, 09 Oct 2012 09:04:48 +000004Mardi 2009 040940

tapikiroul a écrit:1000/12 =83A donc un fusible de 100A suffirait non?

Oui normalement ça passe, 150A ça fait beaucoucp je trouve.

tapikiroul a écrit:dans l'manuel y disent que le cablage:2 mm2

:shock: 2mm et un fusible de 150A, il à interet à être vraiment court le cable pour pas fondre avant le fusible...
Avatar de l’utilisateur
delta9xxx
convoi exceptionnel
convoi exceptionnel
 
Messages: 3227
Inscrit le: 01 PMvSam, 12 Déc 2009 22:24:47 +000024Samedi 2009 041040
Localisation: 19

Re: fusible de converto

Messagepar tapikiroul » 01 PMvMar, 09 Oct 2012 20:16:22 +000016Mardi 2009 040840

Salut Matclem et delta merci pour vos réponses,ben ouaih matclem je croix que je vais me faire chier pour trouver ça ,j'ai pas encore cherché sur le net,il me reste bien un porte fuse "agu" mais il va jusqu'à 80A et sinon y'a E44 à Nantes mais les fus s'arrêtent à 70A et norauto il ont des 100A en agu après je sais pas où .Si c'est vraiment nécessaire un 150A ben ouaih branche moi sur ton plan, en mp si tu veux , je perdrais moins de temps.Sinon delta je pense comme toi 2² ça va fondre ;mais les autres converto c'est pareil:SK700-112-212 :4²et100A, leSK1500-112/212:2² et 200A,le SK 2000-112/212:2² et 250A alors no comprendo,par contre en 24v SK1000-124/224:4² et 80A ,la c'est+ abordable la section et fusible mais quand même j'aimerais bien comprendre le pourquoi de la chose si un électricien peut m'expliquer cela mes esgourdes sont grandes ouvertes...A+ les mercos
Avatar de l’utilisateur
tapikiroul
fourgon
fourgon
 
Messages: 241
Inscrit le: 01 PMvLun, 05 Juil 2010 20:34:37 +000034Lundi 2009 040840
Localisation: Thiviers 24800

Re: fusible de converto

Messagepar tektroll » 01 AMvMer, 10 Oct 2012 06:15:04 +000015Mercredi 2009 040640

Salut ,

bon je vais peut être dire une connerie mais bon il faudra confirmation de ce que je dit par quelqu'un pour être sur que c'est bon ;) ,

Sachant que 1000w / 12v donne 83.3 ampère ,

et qu'on peut admettre entre 5a et 7a par mm²

Pour la section je pencherais vers du 16mm² pour être tranquille si tu à une distance assez faible ( - de 2m aller-retour ).

Pour le fusible , perso j'ai toujours fonctionné en me disant que : Mettre un fusible d'une intensité plus faible que celui recommandé ne peut qu' AUGMENTER la sécurité ...
donc je mettrais un fusible de 80a , ce qui te laisse environ 950w de puissance disponible sans compter les pertes des cables etc....
Avatar de l’utilisateur
tektroll
fourgon
fourgon
 
Messages: 239
Inscrit le: 01 PMvMar, 21 Oct 2008 20:03:04 +000003Mardi 2009 040840
Localisation: 44 ( Nord Nantes )

Re: fusible de converto

Messagepar MaGoY » 01 PMvMer, 10 Oct 2012 12:07:33 +000007Mercredi 2009 041240

Salut.
Mon cotek 350w est monté avec du 10² d'origine.
Sinon t'es obliger de mettre un "AGU" ? Un fusible comme ça
Image
c'est pas bien?(Je sais pas ce que c'est comme fusible.)
Avatar de l’utilisateur
MaGoY
super lourd
super lourd
 
Messages: 1350
Inscrit le: 01 AMvVen, 04 Mar 2011 10:22:15 +000022Vendredi 2009 041040
Localisation: Bro vigoudenn

Re: fusible de converto

Messagepar matclem » 01 PMvMer, 10 Oct 2012 16:56:34 +000056Mercredi 2009 040440

c un mega fuse
La vie est un passage , la mort est definitive, alors profite de ta vie mon pote,,,
(dedicace a ceux qui on pas u le temp)
Avatar de l’utilisateur
matclem
convoi exceptionnel
convoi exceptionnel
 
Messages: 2509
Inscrit le: 01 PMvVen, 30 Oct 2009 17:02:33 +000002Vendredi 2009 040540
Localisation: Dans la france

Re: fusible de converto

Messagepar tapikiroul » 01 PMvMer, 10 Oct 2012 21:25:28 +000025Mercredi 2009 040940

Salut,ça y est j'ai compris là où je buttais:en fait les sections des cotek sont en AWG(American Wire Gauge)donc je suis allé sur wikipédia et j'ai pigé ;il faut regarder la table des correspondances et là 2=section de33,6mm².Mais là je ne vais surtout pas les suivre ,un bon 16 ou 25mm² suffira,(en + j'l'avais dans la notice de sécurité,écrit en pattes de mouche faut une loupe pour la lire)enfin c'est du délire,y sont parano ces amerlocs quand tu vois que pour un coteksk 2000-112-212:AWG de 2/0 ce qui donne un fusible 250A pour 67,4mm² de section et c'est comme le fusible :"le fusible protège la batterie pas le convertisseur en cas de court-circuit"donc le 150 ampères y vas rester au magasin.Faut bien normaliser mais pas dans la connerie.Je vais installer ça ce w.e avec la nouvelle batterie 100AH.c'est vrai ques mes connaissances en élec sont plutôt limitées mais au moins j'dormirais moins con ce soir! A+
Avatar de l’utilisateur
tapikiroul
fourgon
fourgon
 
Messages: 241
Inscrit le: 01 PMvLun, 05 Juil 2010 20:34:37 +000034Lundi 2009 040840
Localisation: Thiviers 24800

Re: fusible de converto

Messagepar Le Pops » 01 PMvLun, 22 Oct 2012 13:47:39 +000047Lundi 2009 040140

Du câble de 25mm² en souple c'est largement suffisant. Les portes fusible de 100A tu dois pouvoir trouver ça dans des fournisseurs de matos électrique style CGED, CEF et autre je pense !

++
Sois comme la source qui déborde, et non comme l'étang qui contient toujours la même eau.

Maurice !

Dimensionnement d'une instal PV offgrid
Manuel DIY et infos en micro-éolien
Avatar de l’utilisateur
Le Pops
camionette
camionette
 
Messages: 131
Inscrit le: 01 PMvMer, 19 Oct 2011 19:52:06 +000052Mercredi 2009 040740
Localisation: 12, 26 &co

Re: fusible de converto

Messagepar tapikiroul » 01 PMvMar, 23 Oct 2012 20:38:07 +000038Mardi 2009 040840

Salut le pops,merci pour ta réponse ,oui j'ai pris du 25mm² d'ailleurs en promo 20e les 10m(5 en rouge 5 en noir),mais pour le méga fuse de 150 A ,en France ils usent pas trop de ce genre de fusibles (sauf chez les les pro) enfin j'essaie chez les anglais où y'en a pas mal mais merde c'est ma carte bleue qui veut pas marcher avec paypal? je crois que c'est une carte visa qu'il leur faut :evil: enfin en attendant je vais voir chez CEF en espérant qu'il en ont... :idea: 8-) A+
Avatar de l’utilisateur
tapikiroul
fourgon
fourgon
 
Messages: 241
Inscrit le: 01 PMvLun, 05 Juil 2010 20:34:37 +000034Lundi 2009 040840
Localisation: Thiviers 24800

Re: fusible de converto

Messagepar matclem » 01 AMvMer, 24 Oct 2012 05:27:42 +000027Mercredi 2009 040540

jen ai en stock a la maison, en 100 150 200 avec le porte mega fuse, si jamais tu trouve pas,,,,
La vie est un passage , la mort est definitive, alors profite de ta vie mon pote,,,
(dedicace a ceux qui on pas u le temp)
Avatar de l’utilisateur
matclem
convoi exceptionnel
convoi exceptionnel
 
Messages: 2509
Inscrit le: 01 PMvVen, 30 Oct 2009 17:02:33 +000002Vendredi 2009 040540
Localisation: Dans la france

Re: fusible de converto

Messagepar tapikiroul » 01 PMvMer, 24 Oct 2012 23:22:30 +000022Mercredi 2009 041140

Salut,ouaih j'te remercie mais j'ai passé une commande chez les anglais donc j'ai trouvé et aussi un convertisseur de tension qui correspond à mon ordi :en 120W et 6A de sortie en 19v ,en électro quand faut pêcho du matos spécifique c'est pas évident surtout quand on connait pas trop!A+
Avatar de l’utilisateur
tapikiroul
fourgon
fourgon
 
Messages: 241
Inscrit le: 01 PMvLun, 05 Juil 2010 20:34:37 +000034Lundi 2009 040840
Localisation: Thiviers 24800

Re: fusible de converto

Messagepar Le Pops » 01 PMvJeu, 25 Oct 2012 17:56:39 +000056Jeudi 2009 040540

Salut,
Y'a moyen d'avoir l'info du site ou t'as trouvé ça ? Voir un peu leurs tarifs...
Merci ++
Sois comme la source qui déborde, et non comme l'étang qui contient toujours la même eau.

Maurice !

Dimensionnement d'une instal PV offgrid
Manuel DIY et infos en micro-éolien
Avatar de l’utilisateur
Le Pops
camionette
camionette
 
Messages: 131
Inscrit le: 01 PMvMer, 19 Oct 2011 19:52:06 +000052Mercredi 2009 040740
Localisation: 12, 26 &co

Re: fusible de converto

Messagepar tapikiroul » 01 PMvJeu, 25 Oct 2012 20:37:05 +000037Jeudi 2009 040840

Salut le pops pour les méga fuse c'est sur ebay http://cgi.ebay.fr/1-x-MEGA-FUSE-HOLDER ... 2c6102980d ,désolé le lien ne marche pas mais bon...et pour le convertisseur et les cables c'est E 44 à Nantes mais faut habiter la région car avec le port c'est pas valable:http://selections.e44.com/promotions/cables/cable-alimentation-25mm2-120a-5m-noir-FS2500N5.html,http://alimentations.e44.com/convertisseurs/convertisseurs-dc-dc/convertisseur-12vcc-vers-15-16-18-19-20-6a..-22-24v-5a-120w-special-pc-MW2173.html enfin tu jettes un coup d'oeil ,jai acheté pas mal de bricoles chez eux c'est sympa et pas cher.A+
Avatar de l’utilisateur
tapikiroul
fourgon
fourgon
 
Messages: 241
Inscrit le: 01 PMvLun, 05 Juil 2010 20:34:37 +000034Lundi 2009 040840
Localisation: Thiviers 24800

Re: fusible de converto

Messagepar tapikiroul » 01 PMvJeu, 25 Oct 2012 23:07:06 +000007Jeudi 2009 041140

dsl,je n'avais pas hébergé les liens kom y fô...http://alimentations.e44.com/convertiss ... -pc-MW2173.
Avatar de l’utilisateur
tapikiroul
fourgon
fourgon
 
Messages: 241
Inscrit le: 01 PMvLun, 05 Juil 2010 20:34:37 +000034Lundi 2009 040840
Localisation: Thiviers 24800


Retourner vers Electricité