Indaliteye a écrit:De l'autre coté j'ai 3 panneaux solaires reliés à un régulateur 50ah.
ou le mieux appelé ta femme qui elle, est electricienne
n0_0n a écrit:alors le 50mm2 il te sert absolument a rien du tout
SAUF si tu as 200m de cable entre chaque batterie...
sur 2m tu peut passer 250A en 10mm2 donc bon ca suffit tres amplement comme section
flopy a écrit:n0_0n a écrit:alors le 50mm2 il te sert absolument a rien du tout
SAUF si tu as 200m de cable entre chaque batterie...
sur 2m tu peut passer 250A en 10mm2 donc bon ca suffit tres amplement comme section
Euh la tu t'emballe un peu ..
Tu prend pas en compte un parametre qui est la chute de tension.
Sur du 230 ou 400, c'est un parametre que l'on neglige le plus souvent.
Mais sur 12V une chute de tension de 2V et tu as 250 A qui debite deriere ca te fais envrion 40 A de plus dans ton fil !
n0_0n a écrit:c est un abaque 12v
et qui as 2metre entre ses batteries ? personne
en general t as aller grand max 50cm aller retour
n0_0n a écrit:
tipierre a écrit:En même temps flopy, tu noies un peu quelques erreurs dans ton océan de calculs.
Par exemple recalculer la surface du plan de coupe d'un câble en confondant diamètre et section.
Cette surface est égale à la section (=10mm²) d'ailleurs on l'utilise en m² dans la formule.
La longueur prise en compte dans la formule de calcul de la chute de tension est une longueur simple (on ne la multiplie pas par 2).
et 0,9V ne fera jamais 13% de 12V mais 7,5%.
Je me permets de corriger:
U = B x ( ρ(L/S)cosφ + λLsinφ) x I
On considère qu'il n'existe aucun déphasage entre le courant et la tension, de ce fait φ=0 et le facteur de puissance est cosφ est de 1 et sinφ est égal à 0. λ la réactance linéique étant aussi égale à 0 en continu.
la formule simplifiée devient:
U = B x ( ρ(L/S) x I
B: coefficient égal à 2 en continu
ρ: résistivité du matériaux (on prendra du cuivre pour notre exemple, ρCu = 17·10^(-9) )
L: longueur simple en mètre ici 2
S: section, en m² ici 10.10^(-6) soit 10^(-5)
I: intensité en A
U = 2 x 17·10^(-9) x 2/10^(-5) x 250 = 1,7V
U est la chute de tension en V tandis que ΔU (chute de tension relative) s'exprime en %age.
ΔU = 100 x U/U0 = 100 x 1,7/12 = 14,16%.
Alors des calculs ok, mais avec rigueur!
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 4 invités