régulateur en sécurité des que mon chargeur est connecté

régulateur en sécurité des que mon chargeur est connecté

Messagepar maniak » 01 PMvJeu, 13 Mar 2014 18:39:21 +000039Jeudi 2009 040640

salut la compagnie!
je voudrai mettre un chargeur de batterie qui serait connecté constament
mon souci est que des que je le branche, il faut que je déconnecte mon régulateur car il se met en protection (cour circuit) c'est un victron mppt blue solar
y'a t'il moyen de faire une instal avec un relais, ou autre pour que je n'est plus rien a toucher?

autre petite question.. quelqu'un a t'il un répartiteur de charge? j'ai vu que victron fesait sa
car j'ai 4 AGM, elles sont en serie 2 par 2 pour du 24v et en paralleles entre elles ( oui grosse connerie..)
est ce que le répartiteur me les couples entre elles ou pas? auquel cas que, si non, appart diviser les consomateurs ( galere car j'ai un frigo en 220v et 100ah en 24 me parait peut..) il me reste quoi comme soluce?
un coupleur séparateur 3 batterie en 24v je trouve pas...

merci bien les copin des infos avant que je fume le tout!
Avatar de l’utilisateur
maniak
camionette
camionette
 
Messages: 132
Inscrit le: 01 PMvVen, 13 Mai 2011 20:20:49 +000020Vendredi 2009 040840

Re: régulateur en sécurité des que mon chargeur est connecté

Messagepar mickmick » 01 PMvJeu, 13 Mar 2014 20:00:39 +000000Jeudi 2009 040840

Un régulateur solaire victron ne doit jamais être déconnecté du parc batterie si au préalable les câbles du panneau solaire n'ont pas été déconnectés. En fait, le régulateur doit savoir si ton circuit électrique est en 12V ou 24V pour calculer ses courbes de charge.

Qu'est-ce que ton chargeur (marque , référence) ?

pour ton répartiteur, pas possible de répondre précisément sans savoir comment est ton plan électrique.
Si de façon permanente, tes batteries sont mises en série par 2 et en // par 2, alors pourquoi utiliser un répartiteur ?
Avatar de l’utilisateur
mickmick
super lourd
super lourd
 
Messages: 1871
Inscrit le: 01 PMvJeu, 14 Mar 2013 18:26:19 +000026Jeudi 2009 040640
Localisation: 60 oise

Re: régulateur en sécurité des que mon chargeur est connecté

Messagepar maniak » 01 PMvJeu, 13 Mar 2014 22:09:50 +000009Jeudi 2009 041040

pour le regulateur y'a pas de souci, je savais.

mon chargeur est un GYS 7Ah en 24V
je voudrais séparer mes batteries car le fet de relier mes accu (qui sont en serie) en paralelle, me décharge le tout.
pour moi, en série ( plus avec moin) aucune décharge l'une dans l'autre
paralelle ( plus avc plus et moin avc moin) revien a avoir une et seule batterie.. si l'une meur l'autre suit..

ma gonfig, rien de misterieu...

regulateur aux accu pour la charge
regul (sortie 15A max) au tableau pour le 24v et reducteur 12 (protegé sur fusible du tableau)
accu batteries au convertisseur 24/220 ( protégé aussi surtention et intensitée court circuit)

je te remercie mec!!
Avatar de l’utilisateur
maniak
camionette
camionette
 
Messages: 132
Inscrit le: 01 PMvVen, 13 Mai 2011 20:20:49 +000020Vendredi 2009 040840

Re: régulateur en sécurité des que mon chargeur est connecté

Messagepar nomadeland » 01 PMvJeu, 13 Mar 2014 22:44:29 +000044Jeudi 2009 041040

C'est normal a mon avis car le chargeur envoie une tension qui et celles de la charge maximal.
Le régulateur mppt détecte cette tension et se met en sécurité car il pense la batterie trop chargée ou qu'il n'est pas normal que la tension monte si vite.
Cela n'est pas plus mal que ton mptt se mette en secu car le chargeur peut prendre en charge la totalité de sa fonction sans être perturbé par le mptt qui lui même a des paramétrés de charges et pas forcement les mêmes.
Le MPTT et très précis avec des stade de charges, ton chargeur doit perturbé le cycle.
D'ailleurs c'est surement mieux pour ta batterie ainsi que les deux ne se mette pas en fonction en même temps.
Je pense que tu devrai appeler le commercial victron il ont un SAV réactif donc n’hésite pas!
Mais a mon avis ce n'est pas grave et peut être que le mppt bloque la charge solaire normalement tout seul sans que tu et besoin de faire quoi que se soit cela se traduit par le témoin erreur même si ce n'est pas vraiment une erreur.
Demande a Victron il seront améme de te répondre beaucoup mieux, c'est très technique ;)
En espérant te donner un piste dit moi si j'avais raison ou quel et la causse une foix que tu saura car la réponse m’intéresse ;)

http://www.victronenergy.fr/contact/

Comercial victron: Email: jvanhasselt@victronenergy.com
Télephone: +33 (0) 251 730 097
ou:
tél +33 (0) 6 75 35 66 69
mail: jnoel@victronenergy.com
nomadeland
poids lourd
poids lourd
 
Messages: 732
Inscrit le: 01 PMvSam, 23 Nov 2013 17:26:22 +000026Samedi 2009 040540

Re: régulateur en sécurité des que mon chargeur est connecté

Messagepar maniak » 01 PMvJeu, 13 Mar 2014 23:13:00 +000013Jeudi 2009 041140

meme en debranchant la sorite tableau du regulateur ( en 15a max)
sa fait pareil.. a mon avis c'est que le jus doit "normalent" venir su regulateur, et non "rentrer" car le chargeur est forcement relier au regulaleur via les accu..
tu voi le delire?
Avatar de l’utilisateur
maniak
camionette
camionette
 
Messages: 132
Inscrit le: 01 PMvVen, 13 Mai 2011 20:20:49 +000020Vendredi 2009 040840

Re: régulateur en sécurité des que mon chargeur est connecté

Messagepar maniak » 01 PMvVen, 14 Mar 2014 13:06:00 +000006Vendredi 2009 040140

sa y est je tiend le souci

enfet mon chargeur a une tension (en absorption/ egalisation) plus importante que le regulateur, donc il se met en securité
si sa serait moins importan que le regulateur, celui ci "commanderait" la charge sans aucun souci..

maintenant, comment abaisser la tension du chargeur?! avec des diodes?
Avatar de l’utilisateur
maniak
camionette
camionette
 
Messages: 132
Inscrit le: 01 PMvVen, 13 Mai 2011 20:20:49 +000020Vendredi 2009 040840

Re: régulateur en sécurité des que mon chargeur est connecté

Messagepar nomadeland » 01 PMvVen, 14 Mar 2014 15:53:59 +000053Vendredi 2009 040340

Je te l'avait dit la tension ne correspond pas et le mode de charge non plus entre les deux !
Et pour répondre a ta question tu ne pourra pas utiliser les deux a la foix pour sa il falais prendre du studer car chez studer les appareille comunique entre eux. Chez victron je ne sais pas si c'est pareille?
Tu peux tenté de baisse la tension de charge en reglant sur le lapin ( minimum ) ton chargeur.
nomadeland
poids lourd
poids lourd
 
Messages: 732
Inscrit le: 01 PMvSam, 23 Nov 2013 17:26:22 +000026Samedi 2009 040540

Re: régulateur en sécurité des que mon chargeur est connecté

Messagepar maniak » 01 PMvVen, 14 Mar 2014 18:42:22 +000042Vendredi 2009 040640

ben je pensse je vais pas me prendre la tete...

un inter entre le regulateur et les accu, comme sa des que j'utilise le chargeur y'a plus qu'a!
avec un relai ptetre, il y auraiit moyen de faire sa automatiquement mais bon!
je pinaille un peut pour rien, des qu'il y a un minimum de soleil mon frigo tourne sans souci ( 400w de panneau pour 200ah)
Avatar de l’utilisateur
maniak
camionette
camionette
 
Messages: 132
Inscrit le: 01 PMvVen, 13 Mai 2011 20:20:49 +000020Vendredi 2009 040840

Re: régulateur en sécurité des que mon chargeur est connecté

Messagepar nomadeland » 01 AMvSam, 15 Mar 2014 05:33:48 +000033Samedi 2009 040540

Oui c'est une solution.
Attention tu a pas mal de jus qui passe! prend un gros inter pour courant continue (dc ou cc) c'est pas les même que Ac et coupable en charge vour chez Shneider electric.

http://www.schneider-electric.com/products/fr/fr/61100-appareils-modulaires-sur-rail-din/61120-disjoncteur-et-differentiels-disjoncteurs-a-protection-multipolaire/61095-c60h-dc/?BUSINESS=7
nomadeland
poids lourd
poids lourd
 
Messages: 732
Inscrit le: 01 PMvSam, 23 Nov 2013 17:26:22 +000026Samedi 2009 040540