Racorder en parallèle 3 panneaux de 100W

Racorder en parallèle 3 panneaux de 100W

Messagepar punkecolo » 01 PMvJeu, 08 Aoû 2013 19:45:27 +000045Jeudi 2009 040740

oi! voilà, j'aimerai raccorder mes 3 panneaux de 100 W au régulateur.

Je vais donc faire un circuit en parallèle: brancher les + ensemble et les - ensemble.

J'ai trouver ça sur le net es ce que ça fera l'affaire pour mon instalation ?? merci bien

Image

Image

merci bien
Avatar de l’utilisateur
punkecolo
convoi exceptionnel
convoi exceptionnel
 
Messages: 2023
Inscrit le: 01 AMvDim, 31 Aoû 2008 10:05:49 +000005Dimanche 2009 041040

Re: Racorder en parallèle 3 panneaux de 100W

Messagepar -(KeSaK)- » 01 PMvJeu, 08 Aoû 2013 19:57:41 +000057Jeudi 2009 040740

un simple domino ferati pas l'affaire? pourkoi acheter ca? au pire si tu veux faire propre utilise des cosses, tu cables tes 2 * 3 arrivées sur 2 grosses cosses femelles serties et tu repars avec juste 2 cables serties dans des cosses mâles, le tout dans un jolie boitier de dérivation.... pourkoi s'emmerder a acheter un tel truc alors que c'est juste un domino a peine ameliorer? quel classe iP (resistance a l'eau+poussière) est il ?
"Faut rien regretter, revendique tes conneries, elles sont à toi. Et surtout vis à fond, On vieillit bien trop vite. La sagesse ce sera pour quand on sera dans le trous"
J.Brel
Avatar de l’utilisateur
-(KeSaK)-
poids lourd
poids lourd
 
Messages: 647
Inscrit le: 01 AMvMar, 31 Mai 2011 10:50:12 +000050Mardi 2009 041040

Re: Racorder en parallèle 3 panneaux de 100W

Messagepar Kanakro » 01 PMvJeu, 08 Aoû 2013 20:04:22 +000004Jeudi 2009 040840

Ou des cosses ronde avec une barette en cuivre et des vis.

On peut brancher les panneaux de cette maniere?
Il faut un regulateur special ou juste de la puissance de panneaux cumulée?
Avatar de l’utilisateur
Kanakro
super lourd
super lourd
 
Messages: 1311
Inscrit le: 01 PMvSam, 06 Nov 2010 17:39:55 +000039Samedi 2009 040540

Re: Racorder en parallèle 3 panneaux de 100W

Messagepar punkecolo » 01 PMvJeu, 08 Aoû 2013 20:32:51 +000032Jeudi 2009 040840

avec un domino on peut relier 3 fils ensemble et n'avoir qu'un fil en sortie ?

panneaux 1 + [ ]
panneaux 2 + [ ] + fil de sortie ?????????
panneaux 3 + [ ]
Avatar de l’utilisateur
punkecolo
convoi exceptionnel
convoi exceptionnel
 
Messages: 2023
Inscrit le: 01 AMvDim, 31 Aoû 2008 10:05:49 +000005Dimanche 2009 041040

Re: Racorder en parallèle 3 panneaux de 100W

Messagepar rmlc460 » 01 PMvJeu, 08 Aoû 2013 20:47:15 +000047Jeudi 2009 040840

Et avoir des connexions pas étanches, qui vont s'oxyder, devenir vite indémontables... sans compter les risques de mauvais contact dus aux vibrations
Alors oui, définitivement, la solution que tu as trouvé est la plus technique et la meilleure!
Ceci dit, le câble en sortie devra être d'un diamètre adapté à la puissance des 3 panneaux (gaffe à la longueur: à mon avis, un 10² est indispensable, au minimum. A calculer sous 20V de tension en moyenne par fort ensoleillement).
Et le régulateur devra accepter dans les 30A, de préférence en MPPT.
A+
R.
Broum broum!! 50 30 dans les côtes, 85 sur le plat. La vie est belle... Image
LET ME ALONE
Avatar de l’utilisateur
rmlc460
poids lourd
poids lourd
 
Messages: 946
Inscrit le: 01 PMvLun, 23 Mai 2011 14:17:26 +000017Lundi 2009 040240
Localisation: Near Tolosa

Re: Racorder en parallèle 3 panneaux de 100W

Messagepar punkecolo » 01 PMvJeu, 08 Aoû 2013 21:00:20 +000000Jeudi 2009 040940

J'ai déjà fait passé mes fils par le toit, du coup pas de problème d'étenchéité.

En parallèle les tensions ne s'aditonne pas, ce ne sont que les intensité. Du coup es ce que j'ai quand même besoin d'un 10mm² ?

Pour le régulateur pas de problème j'en ai un de 30 A MPPT c'est celui là :

Image
Avatar de l’utilisateur
punkecolo
convoi exceptionnel
convoi exceptionnel
 
Messages: 2023
Inscrit le: 01 AMvDim, 31 Aoû 2008 10:05:49 +000005Dimanche 2009 041040

Re: Racorder en parallèle 3 panneaux de 100W

Messagepar rmlc460 » 01 PMvJeu, 08 Aoû 2013 21:26:50 +000026Jeudi 2009 040940

Bé le problème, c'est bien justement que c'est l'intensité qui fait chauffer les câbles, tu ne crois pas?
La tension, on s'en fout. La preuve, plus elle est élevée, moins on a besoin d'intensité. Donc moins la section des câbles est importante
Rappelle toi tes cours de 4ème! P=UI, nom de Dieu!! :lol: :lol:
Sinon, on devrait câbler les maisons en 25²!!
A+R.
Broum broum!! 50 30 dans les côtes, 85 sur le plat. La vie est belle... Image
LET ME ALONE
Avatar de l’utilisateur
rmlc460
poids lourd
poids lourd
 
Messages: 946
Inscrit le: 01 PMvLun, 23 Mai 2011 14:17:26 +000017Lundi 2009 040240
Localisation: Near Tolosa

Re: Racorder en parallèle 3 panneaux de 100W

Messagepar joen » 01 PMvJeu, 08 Aoû 2013 21:37:27 +000037Jeudi 2009 040940

sinon vous conaissez le fer a souder ,l'etain et la gaine thermo ???? :roll:

:mrgreen: :mrgreen:

sérieusement c'est quand même le plus sur, le meilleur en qualité de passage de courant et en vieillissement .... ;)

et le rapport qualitée/prix est le meilleur :twisted:
après le tp3 : le trm 4000
l'histoire sans fin d' un trm : https://picasaweb.google.com/111187540635074078739/Trm4000?feat=directlink
Avatar de l’utilisateur
joen
fourgon
fourgon
 
Messages: 221
Inscrit le: 01 AMvLun, 09 Mar 2009 05:11:21 +000011Lundi 2009 040540
Localisation: chateaubriant (44) mais dans le camion

Re: Racorder en parallèle 3 panneaux de 100W

Messagepar rmlc460 » 01 PMvJeu, 08 Aoû 2013 23:05:52 +000005Jeudi 2009 041140

Bien sur, t'as raison.
A ceci près que pour souder du 6², c'est faisable, mais au dessus, faut le matos qui va bien, tout de même, et un certain coup de main, parce que trop de chaleur, c'est pas bon , surtout pour l'isolant!!
Mais sur que c'est nickel.
Mis à part le fait qu'on fragilise le câble et son isolant à l'endroit ou la soudure s'arrête. Je pense que tu as remarqué le phénomène.

Pour les très grosses sections, rien ne vaut la cosse à sertir: même sans pince, à l'étau, c'est nickel, par exemple pour du 25² genre tresse de masse de batterie.
A+
R.
Broum broum!! 50 30 dans les côtes, 85 sur le plat. La vie est belle... Image
LET ME ALONE
Avatar de l’utilisateur
rmlc460
poids lourd
poids lourd
 
Messages: 946
Inscrit le: 01 PMvLun, 23 Mai 2011 14:17:26 +000017Lundi 2009 040240
Localisation: Near Tolosa

Re: Racorder en parallèle 3 panneaux de 100W

Messagepar joen » 01 PMvVen, 09 Aoû 2013 20:48:44 +000048Vendredi 2009 040840

Oui c est sur... Mais je prefere souder même mes cosse en 25² je les soude a l étain...
En mécanique marine on ne sertissais jamais une cosse...la surface se contact est meilleur et ca n écrase pas le câble...

Pour l isolant tu a raison mais en mettant un bout assez long de gaine thermo ca pose pas de soucis...

aPrès c est comme beaucoup de chose ... Y a 36 écoles^^ :D :lol:
après le tp3 : le trm 4000
l'histoire sans fin d' un trm : https://picasaweb.google.com/111187540635074078739/Trm4000?feat=directlink
Avatar de l’utilisateur
joen
fourgon
fourgon
 
Messages: 221
Inscrit le: 01 AMvLun, 09 Mar 2009 05:11:21 +000011Lundi 2009 040540
Localisation: chateaubriant (44) mais dans le camion


Retourner vers Electricité

Qui est en ligne ?

Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 3 invités